Mislim da je ova tema mesto za sledeće:
-Ovih dana prepravljam el. instalaciju na brodu, prvo to da sredim pa onda ugrađujem solar.
Elem, majstor koji mi to radi (a ja asistiram) pregledao je to što ima, dao je mišljenje da nije baš sjajno pre svega zbog kvaliteta ugrađenih kablova kao i načina povezivanja ali moći će to da dovede u kakav takav red pa jednoga dana ako se rešim, onda da se sve uradi sa pravim kablovima i ostalim materijalom.
A kablovi su:
EpN Y50 ili MGH/DIN 89159 Brodski kabal
Finožični provodnik jednostruki sa pl. izolacijom PF H07R-K
-ostalo da ne navodim (a ima dosta)
Ko od nas uopšte ima na brodu takve kablove?, verujem vrlo mali procenat jer svi radimo kako stignemo a struka kazuje nešto sasvim drugo.
Međutim, ono što sam morao da nabavim, na njegovo insistiranje je:
-Rastavni trafo 1500Va 1,5KW sa mekim startom, da bi se izvršilo galvansko razdvajanje od mreže EDB ako se koristi struja sa obale ili sa invertora preko akumulatora, ili agregata svejedno.
Dakle sve što daje 220V ide u njega a iz njega na potrošače koji traže 220V.
Sve to pre svega zbog bezbednosti posade, može naravno i bez ali recimo u neki marinama (verovatno onim skupim) ne primaju plovila bez toga.
Boli poprilično, oko 200e sa dvopolnim prekidačem (bira struju sa externog davaoca ili sa akumulatora/invertora).
Zorter će to bolje da objasni, uglavnom tu sam popustio jer odkud znam šta može da se desi.
Isto tako morao sa da nabavim automatski osigurač 150A za akumulatore, oko 35e.